อยากทราบว่า กรณีเตาทอด มีการใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง และมีการระบายอากาศออก ผ่านปล่อง ต้องมีการตรวจวัดค่าอะไรบ้าง มีกฏหมายตัวไหนบังคับบ้างครับ เนื่องจากมีการ Audit ของ Auditor ระบบ 14001
ท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ กรุณารอให้ Admin ได้ทำการ Validate การเป็นสมาชิก ภายใน 24 ชม.ของวันทำการ ซึ่งระหว่างที่รอ Validation ท่านอาจจะยังไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้ หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาอีเมลแจ้ง isothainetwork@hotmail.com
การวัดคุณภาพอากาศ จากการใช้แก๊ส LPG
#1
Posted 12 November 2018 - 06:48 PM
#2
Posted 14 November 2018 - 12:35 PM
อยากทราบว่า กรณีเตาทอด มีการใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง และมีการระบายอากาศออก ผ่านปล่อง ต้องมีการตรวจวัดค่าอะไรบ้าง มีกฏหมายตัวไหนบังคับบ้างครับ เนื่องจากมีการ Audit ของ Auditor ระบบ 14001
การทอดเป็นกิจกรรมการผลิตหรือกิจกรรมการทำอาหารแบบปกติครับ ถ้าเป็นกิจกรรมการผลิตต้องตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยอากาศสู่ภายนอก แต่ถ้าแค่ทำอาหารอันนี้ยังไม่มีกฎหมายกำหนดชชัดเจน อาจต้องไปดูความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทน ว่าไปทำให้บุคคลเหล่านั้นกระทบกระเทือนหรือไม่ โดยเฉพาะกลิ่น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ chatriwat@hotmail.com
Facebook: poppithai
Tel:089-6834451
#3
Posted 15 November 2018 - 03:20 PM
- ตอนที่ทำงาน ถ้าเป็นปล่องจากกระบวนผลิต/ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จะใช้ประกาศนี้ ...ครับ
Attached Files
#4
Posted 15 November 2018 - 04:49 PM
โจทย์มีข้อมูลไม่พอ อยากทราบว่าใน รง.4 ระบุว่า บริษัทของ จขกท เป็นโรงงานประเภทไหนครับ
#5
Posted 15 November 2018 - 06:55 PM
การทอดเป็นกิจกรรมการผลิตหรือกิจกรรมการทำอาหารแบบปกติครับ ถ้าเป็นกิจกรรมการผลิตต้องตรวจตามกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยอากาศสู่ภายนอก แต่ถ้าแค่ทำอาหารอันนี้ยังไม่มีกฎหมายกำหนดชชัดเจน อาจต้องไปดูความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทน ว่าไปทำให้บุคคลเหล่านั้นกระทบกระเทือนหรือไม่ โดยเฉพาะ
ขอบคุณมากครับ สำหรับการทอดที่ผมถาม เป็นกิจกรรมของการผลิต ครับ
#6
Posted 15 November 2018 - 06:57 PM
- ตอนที่ทำงาน ถ้าเป็นปล่องจากกระบวนผลิต/ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จะใช้ประกาศนี้ ...ครับ
ขอบคุณมากครับ
#7
Posted 15 November 2018 - 07:11 PM
โจทย์มีข้อมูลไม่พอ อยากทราบว่าใน รง.4 ระบุว่า บริษัทของ จขกท เป็นโรงงานประเภทไหนครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ใน รง.4 ระบุว่า ประกอบกิจการ ห้องเย็นแช่แข็ง สัตว์น้ำ และแปรรูปสัตว์น้ำ ครับ ทางโรงงานมีการใช้บอยเลอร์ มีการตรวจวัดค่าจากปล่องบอยเลอร์ อยู่แล้วครับ แต่ยังไม่มีการตรวจวัดค่า จากปล่องที่ดูดควันจากเครื่องทอด และ เตาทอด ที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงครับ
#8
Posted 16 November 2018 - 08:26 AM
กฎหมายที่คุณ CPU แนบให้เหมาะสมแล้วครับ
กฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน จะมีแยกเป็น 2 ลักษณะ
คือ กำหนดแยกเป็นการเฉพาะอุตสาหกรรม และ ไม่ได้ได้แยกเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ใน รง.4 ระบุว่า ประกอบกิจการ ห้องเย็นแช่แข็ง สัตว์น้ำ และแปรรูปสัตว์น้ำ ครับ ทางโรงงานมีการใช้บอยเลอร์ มีการตรวจวัดค่าจากปล่องบอยเลอร์ อยู่แล้วครับ แต่ยังไม่มีการตรวจวัดค่า จากปล่องที่ดูดควันจากเครื่องทอด และ เตาทอด ที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงครับ
#9
Posted 16 November 2018 - 09:08 AM
กฎหมายที่คุณ CPU แนบให้เหมาะสมแล้วครับ
กฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน จะมีแยกเป็น 2 ลักษณะ
คือ กำหนดแยกเป็นการเฉพาะอุตสาหกรรม และ ไม่ได้ได้แยกเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ใน รง.4 ระบุว่า ประกอบกิจการ ห้องเย็นแช่แข็ง สัตว์น้ำ และแปรรูปสัตว์น้ำ ครับ ทางโรงงานมีการใช้บอยเลอร์ มีการตรวจวัดค่าจากปล่องบอยเลอร์ อยู่แล้วครับ แต่ยังไม่มีการตรวจวัดค่า จากปล่องที่ดูดควันจากเครื่องทอด และ เตาทอด ที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงครับ
ขอบคุณมากครับ
#10
Posted 16 November 2018 - 03:00 PM
- เอกสารสำหรับใช้เป็นแนวทางเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ....ครับ
Attached Files
#11
Posted 20 November 2018 - 02:13 PM
- เอกสารสำหรับใช้เป็นแนวทางเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ....ครับ
ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์ อย่างมาก